在ESXi中配置和管理iSCSI/NFS存储需遵循以下原则:1)网络规划:为存储流量划分独立VLAN,确保MTU值匹配(建议9000字节);2)iSCSI配置:通过软件适配器添加动态/静态目标时,需配置多路径策略(VMkernel端口绑定2个以上物理网卡),启用CHAP认证并设置合理PSP策略;3)NFS挂载:使用vSphere Client创建NFS数据存储时,需验证NFS服务器出口规则,设置访问权限为root_squash模式;4)存储管理:通过Storage I/O Control限制IOPS突发流量,定期使用esxcli storage nfs list检测挂载状态,对iSCSI LUN启用ALUA优化路径选择。关键注意存储阵列的队列深度配置与ESXi主机HBA参数的匹配性。
如何配置和管理 ESXi 的存储设备(如 iSCSI 和 NFS)?
作为IT经理,配置和管理ESXi存储设备(如iSCSI和NFS)需遵循以下关键步骤:
-
iSCSI存储配置:
- 网络准备:为iSCSI流量分配独立VLAN,配置VMkernel适配器并绑定专用物理网卡。
- 适配器类型:软件iSCSI通过vSphere Client添加,硬件iSCSI需绑定HBA卡驱动。
- CHAP认证:在存储适配器属性中设置单向或双向认证,确保与存储阵列配置一致。
- 目标发现:添加静态IP或动态发现地址,扫描后挂载LUN。
-
NFS存储配置:
- NFS服务器准备:确保NFS服务器已导出共享目录,设置root_squash=no以保留权限。
- 添加数据存储:通过vSphere Client选择NFS类型,输入服务器IP、共享路径及访问标签。
- 版本选择:优先使用NFS 4.1支持并行访问,旧环境可降级至NFS 3。
-
存储管理要点:
- 多路径策略:对于iSCSI,配置MRU(最近使用)或固定路径策略,配合存储阵列的ALUA设置。
- 性能监控:通过esxtop监控PSA队列深度,使用vSAN Observer分析延迟分布。
- 容量预警:设置85%阈值告警,避免触发VMFS自动锁定。
- 固件升级:协调存储厂商,通过ESXi Update Manager滚动升级HBA驱动和阵列固件。
-
故障排查:
- iSCSI连接失败时,检查vmkping -S对存储IP的连通性。
- NFS挂载错误需验证showmount -e输出是否匹配。
- 使用esxcli storage nmp device list查看路径状态。
关键注意事项:禁用存储设备的TSO/GSO特性避免分片错误,生产环境推荐为每个协议分配独立物理网卡,并通过vSphere Replication实现存储级容灾。
更多回答
配置和管理ESXi存储设备(如iSCSI和NFS)需结合以下步骤和最佳实践:
-
iSCSI存储配置:
- 适配器类型:选择硬件iSCSI(依赖HBA卡)或软件iSCSI适配器(ESXi内置)。
- 添加适配器:通过vSphere Client进入主机→配置→存储适配器→添加软件iSCSI适配器。
- 目标配置:在适配器属性中填写iSCSI服务器IP、端口(默认3260),并启用CHAP认证(可选)。
- 扫描设备:完成配置后执行存储重新扫描以识别新LUN,并格式化为VMFS或直接使用。
-
NFS存储配置:
- 添加存储:在主机→存储→新建存储库→选择NFS类型,输入NFS服务器IP、共享路径及挂载名称。
- 权限设置:确保ESXi主机对NFS共享有读写权限,并验证网络连通性(如防火墙放行111、2049端口)。
-
管理与优化:
- 多路径策略:对iSCSI存储配置MPIO(如VMW_PSP_RR轮询)以提升冗余和性能。
- 存储I/O控制:在集群级别启用SIOC(Storage I/O Control)避免资源争用。
- 监控工具:使用vCenter性能图表或esxtop命令监控存储延迟、吞吐量和队列深度。
-
自动化实践:
- PowerCLI脚本:通过命令如
New-IScsiHbaTarget
和New-Datastore -Nfs
批量部署存储。 - Terraform集成:结合vSphere Provider自动化存储资源配置,确保基础设施即代码(IaC)。
- PowerCLI脚本:通过命令如
-
故障排查:
- iSCSI常见问题:检查vmkernel日志(/var/log/vmkernel.log)确认PDL(永久设备丢失)或APD(所有路径中断)状态。
- NFS连接问题:使用
esxcli storage nfs list
验证挂载状态,并通过vmkping
测试网络可达性。
注:生产环境中需遵循变更管理流程,存储扩容前务必验证备份与恢复策略。
-
配置iSCSI存储 a. 登录vSphere Client,进入ESXi主机→配置→存储适配器→添加软件iSCSI适配器 b. 在iSCSI适配器属性中,添加目标存储服务器的IP和端口(默认3260) c. 启用CHAP认证(若存储服务器要求)并保存配置 d. 通过“存储→设备”重新扫描存储,识别新iSCSI LUN e. 格式化LUN为VMFS数据存储
-
配置NFS存储 a. 进入存储→新建存储→选择NFS类型 b. 输入NFS服务器IP、共享路径及存储名称 c. 验证NFS服务器访问权限(需提前在NFS服务器配置导出规则) d. 挂载后通过存储设备列表验证状态
-
日常管理
- 重新扫描存储:存储设备列表→重新扫描(适配器变更或LUN扩容后)
- 卸载存储:右键存储设备→卸载(需确保无运行中的虚拟机依赖)
- 扩展VMFS:选择存储→增加容量→扩展现有VMFS分区
推荐
热门问答
部分内容依据人工智能生成,仅供参考,可能有误请注意甄别