在ESXi 8.0中配置多路径I/O(MPIO)需通过以下实践步骤和注意事项提升存储可靠性:
-
硬件与兼容性验证
- 确认存储阵列支持VMware Pluggable Storage Architecture (PSA)且列入VMware兼容性指南
- 检查HBA卡固件与驱动版本匹配ESXi 8.0要求(例如QLogic 2700系列需固件v8.08+)
-
存储协议配置
- iSCSI:创建多VMkernel端口绑定不同物理网卡,启用端口绑定策略
- FC/NVMe-oF:验证多HBA卡分区映射到存储控制器的冗余端口
- NFS:通过vSwitch策略实现多网络路径冗余
-
路径策略配置
- 使用
esxcli storage nmp satp set --default-psp=VMW_PSP_RR
设置Round Robin策略 - 针对特定设备定制策略:
esxcli storage nmp device set --device=naa.xxx --psp=VMW_PSP_FIXED esxcli storage nmp psp roundrobin deviceconfig set --type=iops --iops=1000 --device=naa.xxx
- 使用
-
路径状态监控
- 通过
esxcli storage core path list
验证Active/Optimized路径状态 - 使用vRealize Operations监控路径故障切换时间,确保满足SLA要求(典型值<30秒)
- 通过
实践挑战与解决方案:
- 异构存储兼容性问题:某次部署中NetApp FAS与Dell PowerStore混用导致PSP冲突,需通过SATP规则优先级调整(
esxcli storage nmp satp set --default-psp=VMW_PSP_RR --preferred=VMW_SATP_ALUA
) - 路径切换延迟:在HPE 3PAR环境下发现非对称ALUA路径切换延迟,需在存储端启用主动/主动模式
- 性能瓶颈:Round Robin策略下未设置IOPS限制导致SSD阵列性能下降,通过
esxcli storage nmp psp roundrobin deviceconfig set --type=iops --iops=2000
优化 - 升级风险:从ESXi 7.0升级至8.0时出现第三方PSP插件(如Dell PowerPath)兼容性问题,需提前验证HCL并准备回滚脚本
关键优化建议:
- 结合存储阵列特性选择PSP策略(VMW_PSP_FIXED适用于主动/被动阵列)
- 定期执行
esxcli storage nmp reclaim
回收僵尸路径 - 在vSphere Client中启用存储I/O控制(SIOC)防止MPIO环境下的资源争用